黄楠 2022-02-27 16:14:08 | 广东省 安装概算预算施工安装算量GQI | 982查看 1回答
请问系统图中的电动闭门器EC的电源线工程量应该从哪里开始计算。电源线是从防火门监控分机开始算起的还是从系统图中的通讯总线分支出来的。请各位老师们指教。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小鱼学造价 专家
答题: 4287 被赞: 1398
从监控分机接线,
门磁和闭门器的信号线也是从分机接线的
2022-02-27 16:36:36
防火门监控系统
防火门监控系统需要模块吗
防火门监控系统调试
请问,防火门监控系统调试应该套取什么清单?2024-08-05 10:05:56 补充
防火门监控系统、消防电气监控系统、消防电源监控系统
请问“防火门监控系统、消防电气监控系统、消防电源监控系统”这三个系统的设备在消防中套用哪些子目比较合适?
消防-防火门监控系统
请问根据系统图,截图中避难层走桥架的防火门监控设备支线,应该是共用回路去电井,还是都分别走桥架去电井呢
请问哪位老师知道防火门监控系统,是防火门监控分机到模块、门磁,
然后模块与下一个模块连接的吗,还是重新在防火门监控分机引出回路到下一个模块