• 请前辈解释一下这句话。(图纸内设计说明)

    防雷侧击:在建筑高度超过45米的建筑物,且高于60米时,其上部占高度20%并超过60米的部位(即38层,标高160米以上)应防雷侧击,160米标高及以上外墙面布置接闪器,重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。此接闪器的材质及间距要求同屋面接闪器,可利用建筑物防雷引下线钢筋及与之相连的周边圈梁钢筋(2根不小于D16)。建筑物地面以上应每层利用周边连同之圈梁做均压环;均压环与所有防雷引下线连接,构成不大于10米×10米或12米×8米接闪网格,并将外墙上所有金属栏杆、门窗等均压环相连,外立面幕墙的金属立柱及横梁与均压环、屋顶接闪器、基础接地装置相连。建筑内各种竖向金属管道及金属物,电梯钢轨的顶端和底端均与防雷装置相连。