• 梁附加筋问题

    图纸设计要求: 1、次梁搁置主梁处,主梁均设2*3根附加箍筋@50(附加箍筋直径、肢数同主梁) 2、十字交叉梁每根梁均设2*3根附加箍筋(附加箍筋直径、肢数同主梁) 请问:1、十字交叉梁是否包括主梁与次梁相交? 2、在软件中应如何处理?

    问题补充:十字交叉梁怎么理解

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1\\十字交叉梁包括主梁与次梁相交 2、在软件中的原位标注里表格后面,次梁加筋处输入一个6《如果附后加箍筋同主梁箍筋不一样,你直接输入图纸告诉的直径型号,如6A8,如果多个次梁与主梁相关,直接用“/”分隔开来即可,如6A8/6A10》即可,不过要先输入次梁宽度。 3、如果你先识别次梁,那么软件会自动在主梁的次梁宽度和次梁加筋处识别相关的信息,如果先识别主梁,那么次梁宽度和次梁加筋就只有手动输入。 4、在计算设置里,点框架梁,在表格里的第六项里,你直接输为6,当先识别次梁,再识别主梁时,软件会自动生成6的。 5十字交叉梁就是两梁相交处成十字型的梁的

    2009-07-11 22:50:52 

  • 要输入次梁的附加钢筋,你可以到计算设置里进行修改

    2009-07-12 08:01:40 

  • 十字交叉可理解为主梁与主梁、次梁与次梁相交,它们互为支座的情况。

    2009-07-12 09:07:24 

  • 在设置工程时点计算设置,在那里面去输入需要的数.软件会自动默认的.

    2009-07-12 09:24:51 

  • 1、十字交叉梁应该不包括主梁与次梁相交 2、附加箍筋在计算设置中设置,如下图,不符合要求的地方原位标注时在下面的表格中进行修改

    2009-07-11 22:30:07 

  • 1、十字交叉梁不包括主梁与次梁相交; 2、梁原位标注时在表格中输入次梁宽度,再在次梁加筋一栏输入附加箍筋数量。

    2009-07-11 22:33:53 

  • 在评法输入界面的“次梁加筋”栏输入。

    2009-07-11 22:34:07 

  • 十字交叉梁,如果两道梁截面尺寸与配筋相同,那就是井字梁,无主梁与次梁之分,如图纸要求次梁搁在主梁上,一定是次梁的截面小于主梁的截面,这种情况下,你只要把次梁的宽度输上,软件会自动处理附加箍筋问题。

    2009-07-12 04:54:24 

  • 在提取梁跨时候,在输入栏里输入附加筋即可~

    2009-07-12 09:52:46 