ning041017 2009-07-12 09:48:50 | 山东省 其他专业 | 207查看 5回答
钢筋10.0软件的基础标高
在钢筋10.0软件里面,基础的底标高必须低于正负零,但是如果一个工程在山坡上建,A区有地下室,基础构件可以正常建立,但是B区基础是在A区底标高的基础上一次递增,直到超过正负零,A、B间有变形逢,但是那变形缝旁边的柱子在同一个独立基础上,请问此部分超过正负零的基础怎么处理?建议广联达公司采取2008的方法改进一下,在钢筋10.0软件中不要限制构件的标高。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能变通处理,将最高的基础顶标高或者比这个标高还高的的某一层楼板作为正负零,只要你自己记清楚就可以了
2009-07-17 14:35:18
-
如果A区地下室顶的梁板高度超过B区的正负零,你可以按A区的最深基础的底标高到B区的正负零间的高度来设置基础层高,然后将B区的正负零到A区地下室顶的梁板放在首层(按B区第一层层高建立首层),或者将B区的正负零到A区地下室顶的梁板单独建立一个楼层,我曾做一个工程是三栋楼连在一起,一二层是商业门面,三栋楼基础成台阶式,每栋楼基础高差是1米,
2009-07-12 14:57:14
-
你的问题我做工程遇见过,首先是你的基础的顶标高在+-00上,从软件的角度来说,基础顶标高只能是在+-00下,因此你必须将图上的标高与软件区分开来,按你的基础最高的一个标高加500来设置+-.00标高(如果刚好是有时软件在计算时要出错),其余按其相应的换算就行了。因为无论怎样,这标高都是相对的,不是绝对的,只是人为的设置,便于区分罢了。
2009-07-12 16:37:19
-
你可以在工程设置中的工程信息中首层地面结构标高中把标高改高些就可以了啊
2009-07-12 10:13:10
-
是啊!钢筋GGJ10.0软件里面,基础的底标高必须低于正负零,否则不能建立。关于你的问题,你可以尝试在基础层添加子楼层来变通处理,看是否能成功。 目前有很多复杂的问题软件要么不能处理,要么必须变通处理的。比如斜柱子、立面弯弧形的柱子、不等厚的现浇板等等目前软件无法直接解决二必须变通处理的构件,也是今后广联达升级改进的一个必然方向,尤其是钢筋与图形合二为一,以大大提高我们日后的绘图效率。
2009-07-12 10:16:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看