• 剪力墙顶部暗梁与穿过剪力墙的框架梁的位置

    剪力墙底部有暗梁,同时一道框架梁从剪力墙顶部穿过,框架梁与暗梁的位置关系是怎么样的?

    问题补充:计算钢筋的时候,暗梁跟框架梁都要计算吗? 暗梁跟框架梁的位置是重合的吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个要看具体情况,如果框架梁的截面大于暗梁截面,则只需计算框架梁;如果两者的截面不在同一位置,相互错开,则两者的钢筋都要计算

    2009-07-17 14:39:32 

  • 剪力墙底部有暗梁,同时一道框架梁从剪力墙顶部穿过,框架梁与暗梁的位置关系是怎么样的? 你不是说清楚了吗,暗梁在剪力墙的底部,框架梁在剪力墙的顶部,两者不存在重叠啊

    2009-07-17 15:43:12 

  • 不是重合的,两者都要布置计算。将其中一个构件在其它分层里布置就可以了。

    2009-07-12 16:12:22 

  • 这种情况应该是 框架梁正常穿过,也就是双方共同的几部分节点,应该按照框架梁计算。 与框架梁重复的暗梁 不需要计算了

    2009-07-12 10:06:44 

  • 一般暗梁都在剪力墙上部,那么框架梁也在剪力墙上部,它们肯定重叠,只要你定义构件画上去后都能计算.象这种设计少数,一般设计用了暗梁后不用框架梁,用框架梁就不用暗梁.

    2009-07-12 10:29:42 