• 山西2005超高降效

    模板工程是否计算超高降效!我认为计算! 建筑物超高增加费的工程量是超高部分的面积还是全部建筑面积! 第十三章的13-39~~~~~13-44为安全防护,属于技术措施项目还是组织措施项目!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、模板工程如使用广联达软件,05定额计算不上超高降效。我认为应该计算 2\\建筑物超高增加费的工程量05定额是全部建筑面积 3、属于技术措施项目

    2009-07-13 08:37:17 

  • 超高降效在超高费用含有了 不用再计算了啊超高计算超高面积,不是全面积,安全防护属于不可竞争费用

    2009-07-12 14:07:32 

  • 超高降效是按整个工程统一考虑计算的,包括模板在内,不用单独计算的。

    2009-07-12 14:49:42 

  • 模板工程是否计算超高降效是要看当地定额规定,像北京2001定额规定当模板支撑高度超过3.6米时专门有模板的支撑超高增加费,仔细看一下定额说明。 建筑物超高增加费的工程量一般都是按照超过定额规定高度的建筑面积面积而不是全部建筑面积!仔细看一下定额说明和综合解释。 安全防护是为了保证安全施工而采取的措施费用,应该属于技术措施费。

    2009-07-12 16:03:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题