cj7h2008 2009-07-12 15:12:38 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 16044查看 4回答
钢筋焊接的搭接长度是多少
钢筋焊接的搭接钢筋焊接的搭接长度是多少长度是多少?是焊接部是绑扎。希望大家具体说下,谢谢问题补充:再补充下: 我现在的工地,四级抗震,C25,D=20-22,焊接搭接长度(梁单面电焊),没有超过300mm。我就奇怪了,怎么这么短啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳采用电弧焊时搭接长度为:单面焊接10d 双面焊接5d(单面焊不超过300mm是正确的);40d受拉.35d受压用于钢筋绑扎搭接长度。 钢筋搭接长度的详细说明可查看:《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢筋工》
2009-07-12 17:08:56
-
二级钢筋: 单面焊接10d 双面焊接5d 不够的时候可采用傍条,就是在焊接的位置旁边加焊一节钢筋,两侧各单面焊接10d或双面焊接5d。 还可以采用直螺纹对接、闪光对焊、电渣压力焊等。 一级钢筋 : 钢筋焊接的搭接长度是多少 40D受拉.35D受压 D为钢筋直径 35d是焊接接头的错开长度,10d是钢筋单面焊缝的长度,
2009-07-12 15:15:51
-
单面焊接10d 双面焊接5d.因此D=20-22,焊接搭接长度(梁单面电焊)应是200-220,不会超过超过300mm。
2009-07-12 16:20:56
-
还是看一看钢筋平法系列图集和有关钢筋工程施工验收规范等工具书籍。
2009-07-12 16:22:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看