chuiscs 2022-03-04 11:21:54 | 海南省 安装 | 1097查看 1回答
矿物质电缆大于25mm的属于单芯电缆,小于25mm属于多芯电缆,说法正确吗
那这两种矿物质电缆表示什么意思,(JCFD-GN-AL(BTLY)-4(1x95)+E50)/(JCFD-GN-AL(BTLY)-5(1x16)),如何在模型里面建构建区分呢,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不对。
(JCFD-GN-AL(BTLY)-4(1x95)+E50)/(JCFD-GN-AL(BTLY)-5(1x16))按预分支电缆考虑。
2022-03-04 11:24:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看