嘿 ! 2022-03-04 12:56:21 | 四川省 土建土建计量GTJ | 1131查看 1回答
请问这个柱识别出来有其他纵筋,但是跟大样是一样的呀,是什么问题?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
角筋布置错误,c28的四个角筋没有布置在相同位置,手动调整一下钢筋位置确保角筋都是28的就好了
看照片是右上角的那支钢筋错误
首次提交 2022-03-04 20:43:58 最近修改2022-03-04 20:45:42 (修改过1次)
-
有两个问题,一个是空心楼盖板中怎样只识别负筋(受力筋已经绘制了),但是识别的时候他会连受力筋一起识别。另一个问题就是识别出来的负筋标高跟板不一样,该怎么调整负筋的标高?
-
请教一下各位这种柱子我识别出来是暗柱,但是是未标识的柱子,而且没有相关的钢筋信息,这个是砌体柱吗?是在砌体柱立面新建吗?谢谢了!补充问题:额,第一个图就是建筑大样图啊,什么都没有写
-
请问老师,识别出来的梁本来是一跨,但是在平法表格里变成了两行信息,尺寸、配筋、标高等信息都是一样的,怎样能将他们合二为一呢?
-
请问老师,识别出来的梁本来是一跨,但是在平法表格里变成了两行信息,尺寸、配筋、标高等信息都是一样的,怎样能将他们合二为一呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看