• 板洞钢筋问题

    最近遇到现浇板上有板洞的工程不少,请问,板的受力筋与负筋遇到板洞是到底是怎么考虑的软件,怎么处理比较准确啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋里板洞影响板筋的工程量,板洞尺寸小于等于300*300的图集要求板筋绕过板洞,钢筋不得截断;而板洞尺寸大于300*300板钢筋要截断,并按设计要求布置板洞加强筋(如图,已经布置了加强筋的板洞呈白色,没有布置加强筋的板洞为红色,这只是提供一种方法,此外,板洞加强筋建议单构件输入,因为这样对于相同的板洞,可以一次性录入完毕,工作效率较高。绘图输入时还得一个一个的布置,岂不繁琐?)。 图形算量中的板洞,面积小于0.3m2的板洞不扣减混凝土体积,否则应扣除。

    2009-07-13 14:33:02 

  • 板的受力筋与负筋遇到板洞会自行扣减。

    2009-07-13 12:18:23 

  • 板洞画上后,受力钢筋在板洞的位置会断开,弯折取计算设置中设定的值.

    2009-07-13 12:19:18 

  • 软件遇到板洞会自动扣减,但洞口加强筋软件不会自动计算,需要你根据说明或图集输入。

    2009-07-13 12:21:23 

  • 建议板正常布置然后按照板洞尺寸设置板洞。正常布置板受力钢筋与负筋即可。 软件会自动扣减板洞部位的钢筋的

    2009-07-13 12:24:33 

  • 我还是习惯在单构件里输入这样自己心中有数

    2009-07-13 13:18:12 

  • 画上板洞,板洞的钢筋直接在洞口加强筋布置即可。

    2009-07-13 13:28:52 