• 结算签证问题

    总包结算有一个签证内容是:根据结构图梁高500施工,施工完发现梁与窗口顶有200空隙,变更同意采用植筋做法补上200的下挂板。但实际结算过程中,审计发现此处虽然结构梁平面图上标的是500高,但结构大样,建筑大样此处都是700高,认为这是施工单位施工过程中的失误。请问此条变更单是否可以不予计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有变更单可以计算,否则不能计算。

    2022-03-04 16:28:07 

  • 要说失误是设计的失误或者说责任,做为施工方来讲按平面标注的500施工是合适的,也不可能看平面后,还要查看其它的大样或标注核对完后,再进行施工,更不可能 整个项目都是要去逐一的核对吧

    2022-03-04 16:39:42 