• 基础柱钢筋的计算

    基础柱画完后,汇总计算,出来的钢筋重量少很多,只计算了插筋的长度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在基础层中,柱钢筋只计算插筋和基础范围内软件默认的两个箍筋,其余钢筋全部并入上层计算 要计算这根柱的钢筋,我还得知道基础多高,柱顶有无其它构件,你跟我单聊吧(我应该在你的好友列表中),我教你算

    2009-07-13 13:58:31 

  • 广联达软件默认为伸出基础面Hn/3,+Lae(图纸有规定时),无规定时按Hn/3+基础高+弯折

    2009-07-13 14:07:27 

  • 钢筋软件里不能把某个构件画完后就汇总计算查看该部分的钢筋量,支座、上部钢筋等都对钢筋的计算产生影响。你最好把整个项目画完了,再汇总计算查看。

    2009-07-13 13:59:42 

  • 基础层里当然只有柱钢筋了

    2009-07-13 14:01:12 

  • 基础柱画完后,汇总计算,出来的钢筋重量少很多,只计算了插筋的长度? 答:出现这种问题的最大可能是你没有在基础层画基础,而直接计算了柱钢筋,这样的话,柱缺少生根,所以只计算了插筋的长度。 你检查一下你的绘图界面,看是否绘制了基础? 查看基础层的层高以及柱钢筋的属性信息定义是否准确?基础的高度是否较高? 你这个问题真是太怪了,是不是其他钢筋在上一层计算了呢?请你检查查验。不当面不好解决啊!即使当面又能顺利解决吗?呵呵,QQ:985768529

    2009-07-13 14:11:52 

  • 没有加筋情况下,在基础层中,不需要画柱。只画基础即可,楼层柱画好,软件会自动柱子插筋的。省好多事。

    2009-07-13 15:23:59 

  • “那么麻烦你帮我算一下这个KZ1 400×400 8Φ18 Φ8@100/200 柱子高度3.10m 4支箍,谢谢” 你这个可以增加建立一个“-1层“,设置好标高即可计算你的柱子钢筋量了

    2009-07-13 16:30:54 