• 消防点位及联线

    一个高层住宅楼,烟感有1200个、声光报警器有72个、手动电话报警按钮有72个、消火栓按钮有144个、广播有144个,从消防控制室到此高层住宅楼的的信号线要(1200+72+72+144)/180=9条)9条,电话线(144/180=1)1条,广播线(144/180=1)1条。问题1:都是从控制室的联动机里面出来吗?问题2:是不是一个回路接满了180个点位,就需要从控制室里面再拉一个回路继续连接180个点位?问题3:是否可以从控制室接一条信号线在此住宅楼最下面,然后往上接9条信号线回路连接所以点位?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设计知道,按图计算,即可。不懂问设计。

    2022-03-04 20:06:18 

  • 问设计对的,但一定在楼层设接线箱的,不可能一路到底顶

    2022-03-04 23:52:14 

  • 按图计算

    2022-03-05 08:40:43 

  • 1、从控制室出来;2、是的;3、不行,每条回路都是单独的,从控制室至接线箱。