• 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)是低压柜出几个回路算几个系统吗?

    这是我低压柜的系统图,我厂区配电房接出来好几个低压柜,这是其中一个,这种调试欧文应该计算几个系统?是厂区配电房接出来几个低压柜算几个还是我低压出去几个回路就得算几个?针对我图中的这个低压柜,我应该算调试是1次还是4次?

    送配电装置系统

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的

    2022-03-04 19:49:34 

  • 几个进户电源,就是几个系统。

    2022-03-04 19:57:17 

  • 浙江省是一般建筑没有送配电装置系统调试,只有变电所才有,见2018定额说明

    2022-03-05 08:37:39 