tianwang2008 2009-07-13 18:17:13 | 福建省 其他专业 | 1645查看 4回答
桩承台与基础梁主筋之间的关联
梁板式筏基中桩承台、基础梁筏板处于同一标高,基础梁主筋贯通承台,而箍筋 是否也贯通?在实际施工中,桩承台钢筋为三个方向的钢筋笼,并且先绑扎,基础梁中主筋通过桩承台时可以绑扎,而箍筋在桩承台部位是没办法进行绑扎的,是否基础梁箍筋在桩承台内可以不设,基础梁的主筋在设计未明确的情况下,是否可以不贯通且只在桩承台内锚固,而箍筋只绑扎到承台侧边?请各位算量专家给予解答。谢谢!!!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁箍筋在桩承台内可以不设只布置到承台边(见图一中注:2梁箍筋的布置按梁在本跨的净值),但基础梁的主筋要根据设计图纸中基础梁的集中标注来判断基础梁的主筋是贯通承台,还是不贯通且只在桩承台内锚固,06G101-6有关于基础梁的编写方式(图二),如果设计图纸中基础梁不是每跨都标注,那么基础梁的主筋应该按贯通承台来布置和计算
2009-07-13 19:30:41
-
基础梁应该在桩承台内穿过,但是箍筋不用再承台部位绑扎
2009-07-13 18:30:28
-
是的,你的理解正确
2009-07-13 18:30:55
-
从06G101-6第69页找到了你说的这种情况,基础梁主筋贯通承台,而箍筋不用贯通。之后的施工和计算就知道了吧
2009-07-13 18:53:05