孙勇 2022-03-06 22:55:51 | 辽宁省 安装 | 536查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 88458 被赞: 75015
比顶低300mm以内;
风管立管与风井同标高;(截图中风井没有立管)
2022-03-07 05:01:33
独行者 铂金专家
答题: 53986 被赞: 39984
1、同风管底标高;2、风井内一般不设风管。
2022-03-06 22:59:16
冷媒管识别后自动风机内,就像是冷媒管预留了一部分。可是冷媒管不是不需要进入风机么
1,冷媒管识别后进入风机部分是否不用计算,应该删除。2.风管上进风口出风口那个百叶散流器与风管的垂直软管帆布如果设置为管底标高就等于没有这部分了对吧3.风机与风管连接的这段200的黄色软管,默认值在哪里修改,计算设置里没有找到