• 在钢筋算量中(GGJ10):工程为框架剪力墙结构,对于约束边缘端柱(尺寸宽于墙,异型),应按框架柱还

    在钢筋算量中(GGJ10):工程为框架剪力墙结构,对于约束边缘端柱(尺寸宽于墙,异型),应按框架柱还是暗柱来画?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据03G101-1规定,当约束边缘构件和构造边缘构件的尺寸与墙同宽时应按暗柱来布置,当约束边缘构件和构造边缘构件的尺寸大于墙宽时应按端柱来布置,按你所说约束边缘端柱的尺寸宽于墙,所以在钢筋算量中(GGJ10)应按端柱来设置和画构件,在钢筋算量中(GGJ10)可以根据软件设置的端柱图形来选择,如果软件设置的端柱图形不能满足要求也可以用新建异形端柱自已来画端柱 导入到图形算量中会自动分解成柱和墙,墙套墙的定额子目柱套柱的定额子目, 只要定额不套错。根据定额计算规则规定,剪力墙带暗柱一次浇捣成型时套用墙子目;剪力墙带明柱(一端或两端突出的柱)一次浇捣成型时,应按结构分开计算工程量,分别套用墙子目和柱子目。你的柱明显符合后者,所以在图形算中套用定额时应套异形柱 是的,剪力墙的水平筋伸进端柱,至于钢筋量的计算你不用担心,软件中剪力墙钢筋的计算规则就是按03G101-1来设置的,你看一下我传的第二张图就知道了

    2009-07-13 22:00:23 

  • 在钢筋算量中(GGJ10):工程为框架剪力墙结构,对于约束边缘端柱利用端柱构件设置

    2009-07-13 20:22:06 

  • 图纸是什么柱就按什么柱来计算,因为不同的柱,有不同计算规则。如果你问题,应该按端柱进行定义和布置。

    2009-07-13 20:24:07 

  • 应该按暗柱来计算。 框架柱应该是框架结构中支承梁板的支座。

    2009-07-13 21:02:58 

  • 框架剪力墙结构,对于约束边缘端柱(尺寸宽于墙,异型),应按暗柱来画。

    2009-07-20 10:15:12 