• 板负筋怎样布置?

    板负筋应该在什么位置有?在剪力墙和柱的地方应该有板负筋吗?还是只在有梁的地方有?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板负筋设在板的支座处,图纸上画负筋的地方就要布负筋,如果遇墙、柱也要布

    2009-07-14 16:45:55 

  • 板的负筋在有板的时候才有 没有板你布置钢筋干什么? 那它就在梁或者墙上伸出来了..可以看的见的,

    2009-07-14 11:20:52 

  • 板负筋应该在墙梁支座处布置,在剪力墙和柱的地方应该有

    2009-07-14 10:47:56 

  • 凡是有板的地方,需要负筋就要布置负筋,剪力墙和柱的地方都应该有负筋.

    2009-07-14 10:55:37 

  • 有板且在有支座处需要布置板附近。板一般是以梁或剪力墙为支座的。

    2009-07-14 14:33:30 

  • 凡是有板的地方,需要墙或梁位置布置负筋,有的形式双层双向。 考虑和满足 负弯矩的

    2009-07-14 15:24:24 