无与伦比的美丽 2022-03-09 14:21:59 | 江苏省 安装 | 845查看 2回答
电线计算:电线按照建筑标高还是吊顶标高?
建筑标高5.5米,吊顶标高有2.4、2.6米、2.8米,计算电线沿顶敷设,每个回路电缆的高度应按照多少计算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
沿顶敷设5.5米
2022-03-09 14:31:25
-
按规范要求 管线不能直接敷设在吊顶龙骨上面的,但是很多实际施工就是直接放在吊顶龙骨,不否认有按规范那样敷设在原顶再垂直下来的情况。做结算的话 可以去现场看看。
2022-03-09 14:38:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看