• 有关板筋的问题

    图例中说未注明板顶筋为c10-150,板顶钢筋未双向拉通的板,受力钢筋区域范围外设置温度筋。

    请问,板顶筋的方向为X向还是Y向,还是应该双向布置再加温度筋呀?受力钢筋区域范围外设置温度筋应该怎么设置呢?什么叫受力钢筋区域范围外。谢谢回答

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板顶筋是双向,X+Y

    有板顶筋了就不用布置温度筋了


    就是图说明的负筋、面筋都是受力筋,没有这些筋的板面布置温度筋。

    2022-03-09 17:19:12 

  • 如果板顶钢筋是四边有负筋,那么负筋覆盖区域以外的没有钢筋的部位,就是受力钢筋区域范围外的部位,为了防止跨度比较大的板顶开裂,通常设置温度筋,温度筋与负筋搭接,图集中一般给出搭接长度,一般为150mm

    2022-03-09 18:02:31 