• 基础短柱插在基础大放脚内,箍筋是四肢箍,怎么设置呢

    基础短柱插在基础大放脚内,箍筋是四肢箍3根,怎么设置呢,为什么汇兑显示是2肢箍呢,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础内柱子插筋的箍筋为非复合箍筋,03G101规定为二个,插筋如果设计为复合箍筋的话,要手工调整。

    2009-07-14 20:03:32 

  • 因为在计算设置中尼设置了2根,如图可以自己更改

    2009-07-14 19:40:34 

  • 答:你可以在计算设置里设置成3根~~ 软件默认的基础层柱子插筋的箍筋为非符合箍

    2009-07-14 19:41:28 

  • 四肢箍3根应该是一个两肢箍和两个单肢箍组成

    2009-07-14 19:44:33 

  • 特殊部位可以采用单构件法输入。

    2009-07-14 20:12:41 