(∩_∩)NANA~ 2009-07-14 21:33:38 | 内蒙古自治区 其他专业 | 446查看 4回答
板中的负筋中的分布筋为什么 在软件中的钢筋量 与手算的不一样 我怎么部负筋中的分布筋 ?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义负筋的时候下面有分布筋的钢筋信息输入,把分布筋的钢筋信息设置对了就可以,和手算的一样。分布筋是不需要我们来布置的,是跟着负筋走的。
2009-07-14 21:45:42
-
板中负筋中的分布筋在软件中计算的钢筋量,只要设置的正确, 与手算的应该是一样的。
2009-07-14 21:41:29
-
板中的负筋分布筋是与同方向的负筋搭接考虑的,搭接量应该是150mm,手算可能就不扣了,我想出路应该在这里。
2009-07-14 21:48:05
-
板中的负筋的分布筋是不需要在画图的时候布置的,在新建工程时,工程设置里的计算设置中设置一下就可以了,在画图的时候,只要画上负筋就行了,分布筋软件在汇总计算时会根据你的设置自动计算的。 至于你说的与手算的工程量不一样,一般手算不会把握的那么严格,特别是与负筋的搭接长度,如果你修改计算设置也可以保持与手算一致的结果的。 分布筋是没有人能100%的计算准确的。
2009-07-14 22:12:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看