• 柱到顶按照最高标高设置,为什么在定义斜板时,没有自动压低呢?

    柱到顶按照最高标高设置,为什么在定义斜板时,没有自动压低呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高要利用是高点设置,柱的高度采用软件默认值,定义斜板后就自动压低了。

    2009-07-15 15:24:08 

  • 柱子的高度被压低了,但是从三维重看还是能看到一点的,因为柱子的截面还是矩形,没有跟着斜板的坡度走。

    2009-07-15 17:12:13 

  • 梁是自动压的柱不是,得按实标高输入.

    2009-07-15 15:10:24 

  • 1,板是否覆盖住柱; 2,是否修改过柱的默认标高及高度.

    2009-07-15 15:10:34 

  • 手工调整吧。

    2009-07-15 15:14:07 

  • 柱与板相交才会随着板压斜标高变化的 一般柱的默认标高时带括号的,如果将标高修改就是括号去掉了了,压斜板就不变了

    2009-07-15 15:19:06 

  • GGJ10.0软件处理斜梁(墙)、压斜柱的详细方法如下: 1.先将墙体或梁布置好以形成封闭空间 2.画平板,并将最外的一个开间的板偏移至和外墙皮齐 3.将平板按照图纸的脊线位置、坡度来画线分隔板 4.检查一下墙体和梁是否在坡度变化处是打断的,如果没有打断将其在正确的位置打断 5.将平板修改为斜板,将分割好的板分别定义 6.再将打断的(墙)梁合并,如果不合并钢筋会计算不准确 7.保存文件,到三维显示中查看是否有未压下来的墙体或柱等构件,如果有,可能是板没有延伸好,修改一下即可。 总结斜(墙)梁总体处理思路如下:画(墙)梁—打断(墙)梁—定义斜板—梁原位标注—合并(墙)梁—三维检查—汇总计算—核对结果。关键是如何利用好斜板的定义来自动压斜柱、墙、梁等构件。 1、斜板可以采用输入“坡度系数”定义斜板,也可以采用输入“基准边起点高度、终点高度”定义斜板。 2、定义斜板后,柱、墙、梁等构件就会随斜板自动倾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,线性构件如梁、墙等要在定义斜板的脊线位置提前打断。

    2009-07-16 09:22:31 