• 截图中的输入输出模块需要接联动控制线吗?

    截图中的输入输出模块需要接联动控制线吗?我认为不需要,应该只接信号线和电源线就可以吧?

    k代表控制线、 f代表信号线、p代表电源线出模

    2022-03-12 17:16:34 补充

    b代表广播线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     

    模块需要(信号线或联动控制线)+电源线,才能正常工作。

    注;联动控制线也是信号线。

    (广播模块需要;联动信号线、电源线、广播线)

    首次提交 2022-03-12 17:13:20  最近修改2022-03-12 17:20:06 (修改过1次)

  • 要接联动控制线

    2022-03-12 17:06:25 

  • 消火栓按钮联动水泵用的,需要

    2022-03-12 17:12:04 

  • 这个设计浪费,现在的声光报警器与广播都是智能的,自带地址,不需要模块的人

    2022-03-12 21:38:33 