还不太咸的鱼 2022-03-12 19:20:03 | 辽宁省 安装 | 1232查看 2回答
建筑防雷,均压环怎么计算
3层建筑,设计说明中说,至首层起,每三层布置均压环,利用圈梁上下主筋相互焊接成环状。
我想问下:1.是不是就布置一层的均压环?
2.上下主筋相互焊接成环状,是不是意味着这个圈梁中有两层均压环(上边主筋焊接一层环状,下边主筋又焊接成一圈环状)
3.均压环的工程量,是圈梁的一圈长度(按中心线计),乘不乘以2?
叩请老师解答,万谢
2022-03-12 19:24:55 补充
更正下,是不是第一层顶圈梁布置均压环?均压环在顶圈梁中是上下2层,还是仅仅一层。工程量顶圈梁的周长,乘不乘以2倍
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、三层建筑,不用计算均压环。
二、圈梁中两根主筋焊接,只计算一根。
三、每层均压环工程量=建筑外墙的周长
首次提交 2022-03-12 19:25:14 最近修改2022-03-12 19:30:51 (修改过2次)
-
1:只记首层均压环,3层应该有屋面避雷了,
2、圈梁只有一层均压环
3、均压环不乘2
2022-03-13 10:15:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看