jun 2009-07-15 17:38:03 | 山东省 其他专业 | 750查看 6回答
关于钢筋砼墙水平钢筋根数计算的问题
砼墙顶部有4根直径16的压顶钢筋,每边2根,墙水平钢筋为14@200,请问计算水平钢筋根数时是否扣16钢筋的间距?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你压顶采用的什么构件处理的呀 我建议你在墙体里面的计算式子里面修改,把水平筋的根数少算1根 然后增加16的钢筋 然后锁定构件 楼上说的软件自动计算 软件是不会自动计算的
2009-07-15 17:46:41
-
不用扣的,你分别定义在相应位置就可以了,软件会自动考虑的。
2009-07-15 17:42:29
-
我认为还是通过设计院咨询一下最好
2009-07-15 18:19:04
-
不扣,详见06G101图集,标的很详细,上面的压顶钢筋单独标注
2009-07-15 19:57:32
-
应该扣处2根14、加4根16。单构件里输入、计算、锁定即可。
2009-07-15 20:59:22
-
是该扣2根14.
2009-07-16 08:54:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看