iceblinksobriety 2009-07-15 20:22:53 | 吉林省 其他专业 | 354查看 4回答
GGJ10.0 1147 柱钢筋计算是否有误
在钢筋软件中,设每层高为3m,基础层3m,独立基础高1m,在首层设框架梁,标高不等于层高,梁标高为+2.000米,梁高为0.5m,基础计算结果:3500/3+1000-40+max(6*d,150) 正确,首层计算结果:4000-3500/3+max(3000/6,500,500) 首层正确,二层柱纵筋3000-max(3000/6,500,500)+max(3000/6,500,500)计算结果少1m,为什么,怎么解决。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你要把柱全部长度加在一起,是不是达到总高,
2009-07-16 07:16:09
-
是不是你的二层就是顶层了,如果是还要减掉一层伸到二层的钢筋长度--预留长度。
2009-07-15 20:36:20
-
只要定义构件没错,钢筋信息输入没错,软件计算是不会出错的
2009-07-16 08:30:59
-
二层柱纵筋3000-max(3000/6,500,500)+max(3000/6,500,500)计算结果正确,没有少1m。该结果表示“层高-下层露出长度+上层露出长度”。
2009-07-16 09:43:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看