• 江苏定额,防水套管套定额时要放大两号吗?有没有出处依据?

    给排水

    这是给排水册的定额说明,工业管道册内的套管没有明确说要大两号或者不变,是不是所有的套管套定额时都要放大两号?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    150以下管道的套管大一号就够了

    2022-03-14 16:45:42 

  • 防水套管按管道尺寸,钢套管及穿墙套管放大两个规格

    江苏定额

    首次提交 2022-03-14 16:23:37  最近修改2022-03-14 16:25:56 (修改过1次)