• 动力配电箱电源、密集型母线和备用开关的问题

    截图里的是个动力配电箱,出电缆接各个楼层对应的动力配电箱,这里几个问题请教一下,谢谢 1、给这个动力配电箱供电的为什么是单路电源,而且是从发动机引来的(如截图左上方引自发电机电源SGX8-1600A)因为发电机不是属于应急的范畴嘛,就是说平时是不运作的,就停电的时候才会自动启动。难道这个是发动机时刻都在运转,那也不可能啊,那低压配电柜闲的干嘛? 2、这个工程,从低压配电柜出来到电井中的配电箱,设计给了两种连接方式,一个是用封闭密集型母线来连接的,另一个就是普通YJV电力电缆走桥架,那请问截图中的这个箱子,能不能看出是用密集母线还是用电力电缆? 3、箱子下面有个备用的回路,由于截图清晰度的问题没有截下来。就是这个备用的回路我是不是就算一个开关以及暗敷在墙内连接这个开关的钢管就可以了,至于它出的线以及出线所用的管都不必算对吧?

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你对电气工程的应急系统应该不是很清楚,在这里我简单给你介绍一下电气工程的应急原理;首先电气工程是由普通供电和应急供电组成,普照供电就是一般变压器引来的电力线路,应急供电一般是由建筑内的发电机组来完成,他们的应急切换是在正常供电的低压柜和应急供电的低压柜之间实现的,正常用在也就是用的普通供电,应急供电正常情况是没有电的,当普通用电突然断电是,因为普通用电与应急供电是互锁的,应急供电的发电机会在4秒中自动启动,来实现应急供电,应急供电和普通供电按照规范都是末端自动切换,所以每个建筑都会有好多双电源切换箱。当正常供电来电时应急电源会自动关闭,发电机组会自动停机。

    图上这些配电回路都是单回路,计算工程量时按照单回路计算就可以了。

    2015-06-17 11:57:01 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多