排管需同时穿多根电缆时,排管内的每根电缆是否需要再单独套管
有室外景观照明工程,某段路径上,总包已经做好了4孔DN200的埋地保护管,假设现在有30根YJV-3*4需要穿着4根已有保护管,每根保护管内需要穿多根YJV电缆,请问,保护管内的电缆是否还需要单独再穿管,与保护管内的其他线缆隔离开
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般动力电缆不建议穿入钢管,如是200塑管,可以在1根内穿入15根
每根电缆建议采用难燃DN25塑管予以保护和分格。
2022-03-15 06:09:01
-
套排管了就不用再套管了
就套电缆敷设 即可
2022-03-15 07:58:14
-
不需要
2022-03-15 08:32:10