• 关于板钢筋的疑问

    入图所示: 图1:板的支座负筋(CAD图纸) 图2:广联达绘制的板负筋 前者是伸入梁内的,而后者没有,这样会不会影响计算?应该如何修改? 图3:板负筋的属性 这个属性输入有误吗?前面的问题是不是和这个有关系 图4:板底受力筋 原CAD图是一块板的,所有钢筋事通常绘制的,在广联达里面,由于要设置板的坡度,在屋脊处划分为两块板,这样分别布置受力筋,和原CAD图的布置有区别吗?都能正常计算嘛? 是不是要将两块斜板合并?会不会影响之前绘制好的图元。 请高手指教!

    伸入

    问题补充:另:如何能像CAD图一样显示钢筋信息?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    入图所示: 图1:板的支座负筋(CAD图纸) 图2:广联达绘制的板负筋 前者是伸入梁内的,而后者没有,这样会不会影响计算?应该如何修改? 答:计算多少是有点影响的,你的明白设计标注的单边支座是否含支座。 图3:板负筋的属性 这个属性输入有误吗?前面的问题是不是和这个有关系 答:是和这个属性有关系,如果把“单边标注负筋标注长度”的选项改为“支座外边线”,画出来的钢筋就和图纸类似了,标注长度包含了支座。一般是图纸设计说明会对板负筋标注进行图示说明的,如果没有你就按照不含支座计算,这样的量要多点,免得少算。 图4:板底受力筋 原CAD图是一块板的,所有钢筋事通常绘制的,在广联达里面,由于要设置板的坡度,在屋脊处划分为两块板,这样分别布置受力筋,和原CAD图的布置有区别吗?都能正常计算嘛? 是不是要将两块斜板合并?会不会影响之前绘制好的图元。 答:能正常计算,两块板不能合并,因为坡度不在同一个方向

    2009-07-16 10:17:44 

  • 详细截图如下!

    2009-07-16 09:51:31 

  • 关于板钢筋的疑问距离问题结束时间: 7天0小时 入图所示: 图1:板的支座负筋(CAD图纸) 图2:广联达绘制的板负筋 前者是伸入梁内的,而后者没有,这样会不会影响计算?应该如何修改? 图3:板负筋的属性 这个属性输入有误吗?前面的问题是不是和这个有关系 图4:板底受力筋 原CAD图是一块板的,所有钢筋事通常绘制的,在广联达里面,由于要设置板的坡度,在屋脊处划分为两块板,这样分别布置受力筋,和原CAD图的布置有区别吗?都能正常计算嘛? 是不是要将两块斜板合并?会不会影响之前绘制好的图元。 请高手指教! 回复:你只要把梁延伸到两边就可以了,CAD图只是没有画到位

    2009-07-16 09:54:08 

  • 1.不用将两块斜板合并,不会影响之前绘制好的图元。 2.板负筋布置位置可以在计算设置中进行设置,如图

    2009-07-16 09:59:13 

  • 1.你是说导过来的板负筋吗?应该是一样的,如果不一样,肯定会影响钢筋量的,实在不行,就画线布置,在导入CAD图,定位,在蒙画,很快的. 2.前面的问题跟属性没什么关系,只是在绘图界面点构件,点属性,按图纸修改尺寸就可以了. 3.如果图纸或CAD图不需要设置坡度,就不定义斜板.

    2009-07-16 10:11:44 

  • 只要在初始设置设置好以后,显示与不显示不影响计算结果

    2009-07-16 10:21:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题