• 同一楼层下同类型构件不允许重名

    为什么我在新建墙中有这个对话框? 我已经新建了200 250 300 的外墙,再新建300的内墙,就弹出这样的对话框了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    修改名称或在名称后面加后缀区别一下就行了,如300(内墙)、300(外墙)

    2009-07-16 10:58:32 

  • 把名称加标记,如300内、300外这样还好区分

    2009-07-16 10:57:33 

  • 最好单独取名,否则计算结果查询也混乱,不能重名

    2009-07-16 11:03:42 

  • 我已经新建了200 250 300 的外墙,再新建300的内墙,就弹出这样的对话框了 Q内-200-1 Q内-200-2 加以区分

    2009-07-16 11:05:44 

  • 软件有记忆功能,因为前面你已建立了墙,所以有这个提示。为了区分就加个小标吧

    2009-07-16 11:12:11 

  • “同一楼层下同类型构件不允许重名”人家说的很清楚啊,名字是不能重的,按照上面他们说的修改一下就行了啊。

    2009-07-16 11:22:22 

  • 那这是你加注内外墙名称,如200外墙、 250外墙、 300 外墙,200内墙、 250 内墙、300 内墙。

    2009-07-16 11:41:28 

  • 现在同种构件类型的不允许重名了。你可能是建的名称都是300的,虽然内外墙属性不同,但名称相同也会有此提示的,建议在名字后加个内外区分下。

    2009-07-16 12:54:32 