83****@qq.com 2009-07-16 13:17:03 | 黑龙江省 其他专业 | 1481查看 3回答
主梁和次梁相交时 主梁的箍筋如何计算,次梁的箍筋如何计算?
我的理解为,主梁的箍筋在主次梁相交处按不加密放置,次梁的箍筋在相交处不放置,对吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主梁钢筋要加密的,然后主梁处的箍筋是贯通的,然后次梁箍筋不设
2009-07-16 14:28:23
-
不加密可以,但次梁箍筋不能少
2009-07-16 13:33:59
-
交接处主梁的箍筋在次梁两侧加密或设置吊筋,次梁的箍筋布置至主梁边50mm处即可。
2009-07-16 14:25:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看