• 柱标高不连续

    例:KZ3a、基础-2.4m、1层层高为4.5m、由于本工程为坡屋面,柱子钢筋伸入坡顶7.2m处。根据图柱表输入-2.4-0,0-2.9,2.9-7.2m(图柱表为2.9m-屋面为a8@100,2.9m以下为a8@100/200)可输完后计算汇总提示屋面层柱与下层同一位置柱标高不连续,不知么原因?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是因为你可能是将柱图元构件从基础层复制到其他层造成的。重新检查设置好柱的底标高和高度即可。 我认为你柱表的输入是有问题的。你应该按你设置的层高来自动建立柱层,柱会自动考虑与梁的锚固搭接。你设的2.9处不是自然的层高。2.9加密可以在柱的其他属性:上下加密范围--中进行设置。

    2009-07-16 15:00:26 

  • 柱子在首层中变了配筋,这种情况布置好柱后需要修改一下柱的属性。 首层中的柱要修改柱的高度为2900,屋面层的柱要修改底标高为2.9就可以了。 刚才说的是KZ3a,其它的柱子根据实际情况来修改;你所说的KZ2描述得不够清楚,但修改方法是相同的,你多试试吧。

    2009-07-16 14:28:55 

  • 回答:建议你重新检查你编制柱表时输入的尺寸,其中是有错误的。

    2009-07-16 14:33:20 