笑笑 2022-03-17 08:30:08 | 吉林省 土建 | 2572查看 2回答
这种u型箍筋怎么设置好
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:这是剪力墙水平钢筋代替箍筋,是不用设置的,定义异形暗柱,输入纵筋和绘制箍筋和拉钩,完成后,用相邻剪力墙覆盖暗柱,软件自动计算剪力墙水平钢筋贯通暗柱布置的。
土建计量GTJ2021中:选中剪力墙,在属性中修改“水平分布筋计入边缘构件体积配箍率“修改为“计入“,则剪力墙水平钢筋会按照节点设置中“水平筋代替边缘构件箍筋时端部暗柱/边缘翼墙/转角墙节点“计算。如图:
土建计量GTJ2018中:墙两侧的水平筋不能形成封闭,可以不输入暗柱箍筋,剪力墙水平筋的弯折在工程设置---计算设置---节点设置---“水平钢筋端部暗柱节点”中改成“(墙厚-2*保护层)/2”的长度,计算的钢筋量上和封闭的差别不大,只是显示不了封闭的水平筋而已。如图:
首次提交 2022-03-17 08:33:47 最近修改2022-03-17 08:35:03 (修改过1次)
-
这是墙水平筋,在对应墙内设置
2022-03-17 08:38:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看