• 柱箍筋的数量如何确定

    1.假如层高3m,共三层,板厚100,全高加密@100,共有多少根箍筋?计算依据是什么 2.柱下端50起开始布的话,上端该怎样处理 3.有没有相关的计算规则 谢谢指教!

    问题补充:1.柱与梁板相交的部位也布置箍筋是不是,也就是从基础减50后一直到柱顶端(含顶板)都算箍筋,还是只算柱的净高,每一层都算一次然后相加。(楼下的几位解答的各不相同啊) 2.有的减去50*2,上面也需要减50吗?那顶板里就不需要布置柱箍筋了? 3.计算规则是不是有争议的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子箍筋 如果是全高加密,那么3米高 间距100一共应该有30根箍筋,柱子下端50开始布置,到上端正常布置过去;三层一共可以布置89根箍筋---最上层柱子顶部布置到距离柱子顶部50处;这个不在需要其他的计算规则了。 顶板里 需要布置箍筋的。

    2009-07-17 00:52:53 

  • 请仔细看看03G101-1,那里有详细说明 柱下端50起开始布的话 指的是距基础顶50 在往上就是100一根

    2009-07-17 02:27:36 

  • 回答“1.假如层高3m,共三层,板厚100,全高加密@100,共有多少根箍筋?计算依据是什么 2.柱下端50起开始布的话,上端该怎样处理 3.有没有相关的计算规则” 1、层高3m,全高加密,每层的箍筋个数是(3-0.1)/0.1+1=30个,3层就是90个;计算的依据就是图纸规定间距@100,每层柱箍筋高度是3m-0.1m板厚,另加柱起始箍筋1个; 2、如果柱下端50mm起开始布置,上部按图纸要求布置即可,那么就是3-0.1-0.05=2.85/0.1+1=30个/每层,因为2.85/0.1约等于29个四舍五入另加一个; 3、规定的计算规则没有,平法图集中有相关的箍筋布置的规定,你按规定进行计算计数即可。

    2009-07-17 07:19:29 

  • 柱子箍筋 如果是全高加密,那么3米高 间距100一共应该有30根箍筋,柱子下端50开始布置,到上端正常布置过去也是距顶50,这样就有了29个空档每层就是30个箍筋;三层一共可以布置90根箍筋。再加上基础下的两根就是共92根了。如果柱子的主筋是搭接的话,还要考虑搭接范围内的加密。

    2009-07-17 07:21:08 

  • 03G101-1第40页有大样。

    2009-07-17 07:22:25 

  • 层高3m,全高加密,每层的箍筋个数是(3-0.1)/0.1+1=30个,3层就是90个;计算的依据就是图纸规定间距@100,每层柱箍筋高度是3m-0.1m板厚,另加柱起始箍筋1。 是不对的,不用扣除板的厚度,为每层31个 柱的下端50开始布置,则是(3000-50*2)除以100+1

    2009-07-17 09:49:26 

  • 假如层高3m,共三层,板厚100,全高加密@100,共有30根箍筋,规则请仔细看看03G101-1,那里有详细说明;柱下端50mm起开始布置,上部按图纸要求布置即可,那么就是3-0.1-0.05=2.85/0.1+1=30个/每层,因为2.85/0.1约等于29个四舍五入另加一个;

    2009-07-17 07:23:59 

  • 在计算设置中计数方式选(4舍5入和向上取整加1)数量为31*3=93; 在计算设置中计数方式选(向下取整加1)数量为30*3=90.

    2009-07-17 07:27:47 

  • 全高加密的话就不需要考虑节点范围,3米的层高应是(3000-50*2)除以100+1

    2009-07-17 07:50:34 

  • 属性设置里箍筋按@100设置就行了,应该是3000/100=30+1 每层是31根*3=93根

    2009-07-17 07:52:47 

  • 柱箍筋计算规则: 1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 (三)、顶层 顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页) 当层高3m,全高加密,则每层的箍筋个数是(3-0.1)/0.1=29个,另加柱起始箍筋1,三层就是90个,在广联达软件中柱箍筋根数的计算方式默认是向上取整+1,这时计算出来的柱箍筋根数为31个/层,三层共93个 这张图只是传给你看,全高加密在图中注1有说明

    2009-07-18 11:40:39 