咕噜咕噜 2022-03-18 13:20:40 | 北京市 安装 | 932查看 1回答
算冷媒管需要扣除分歧器所占的长度吗?有没有不需要扣除或需要扣除的依据?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
当地计算规则中应该是有规定的,管道长度不扣除阀门、管件、设备等所占长度的
就按这个规定去确定 计算就可以了
2022-03-18 13:26:57
咕噜咕噜 2022-03-18 13:20:40 | 北京市 安装 | 932查看 1回答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
当地计算规则中应该是有规定的,管道长度不扣除阀门、管件、设备等所占长度的
就按这个规定去确定 计算就可以了
2022-03-18 13:26:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看