    请问河南2008定额, 室内净高超过3.6米的天棚和内墙装饰要加满堂脚手架。 室内净高是不是到吊顶底的高度? 若要计,满堂脚手架在什么地方计入?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、室内是指室内地面到本层上部结构层板底的高度,不是到到吊顶的底部的高度。 2、满堂脚手架可在房间装饰的地面里面设置,定额套满堂脚手架,表达式选地面积就行了。

    2009-07-23 11:39:18 

  • 计算到结构板底,因为施工中龙骨的位置在板底,在施工措施费中增列

    2009-07-17 09:55:12 

  • 我觉得应该是到结构底板的高度,超过3.6m,应计算满堂脚手架.应该在措施项目里计算