• 板负筋弯折设置里板厚-保护层对吗?

    板负筋弯折设置里板厚-保护层对吗?实际施工应是板厚-2*保护层对吗?为什么软件里还要做这样的设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在04G101-4第25页中明确规定:a=h-15(板厚减一个 保护层)。施工中,基本上是采用减一个保护层,若减两个保护层,则要利用马垫铁把负筋架起来。

    2009-07-17 10:01:29 

  • 正确的做法时板厚-2*保护层,板厚-保护层是为用户需要时设置的,可以选择。

    2009-07-17 09:39:24 

  • 软件的默认设置也是“板厚-2*bhc”,若是板厚-bhc的话,岂不造成大面积的露筋啊! 因此,结合考虑施工实际的话,板厚-bhc也是行不通的。预算不应与施工规范、工艺标准等相矛盾。 关于这个问题,似乎101图集主编山大教授陈青来也有过解释,只惜我记不太清楚了,不过,传统预算中也有很多是按照“板厚-bhc"来计算的,但是这样的话,岂不是造成板底钢筋露筋吗? 不过保护层保护的是一个面,而不是一条线,更不是某一个点。但是大面积的各点的露筋也是很不现实、不可取的情况。

    2009-07-17 09:40:05 

  • 按04图集中是扣除一个保护层,按陈教授的说法是只是一个点而已,遇端支座应该是算一个非抗震锚固,弯钩长度由支座的宽度决定,实际施工中可能有点出入.