ouling_1984 2009-07-17 09:57:33 | 江苏省 其他专业 | 906查看 8回答
不同标高的框架柱配筋问题?
如图所示:框架柱从基底--7.8标高的配筋和7.8---9.6(屋顶)标高的配筋不同, 这种框架柱在属性里面应该怎么设置呢? 请高手指点! 注: 我做的工程,梁和板的配筋都已经完成,因为电子版的CAD图纸没有柱表,所以在导图的时候没能识别柱钢筋,现在打开框架柱,所有的柱子钢筋全部为空,填钢筋信息的时候会不会影响已经完成的构件信息? 特别是这种沿柱高配筋不同的柱子!
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按楼层分别定义柱,按楼层对应的标高,输入钢筋信息就可以,不需要什么特别的设置的,
2009-07-17 11:45:42
-
1、按楼层对应的标高,输入钢筋信息就可以,不需要什么特别的设置的
2009-07-17 14:29:50
-
在属性里面修改它的标高
2009-07-17 15:47:07
-
不会影响,你只要把一类的输在一起就是,你图中发的就要分别输入
2009-07-17 10:10:50
-
按照高度输就行了
2009-07-17 10:14:26
-
在属性编辑器里面修改标高
2009-07-17 10:16:11
-
配筋对梁板是没有影响的,钢筋按相应楼层输入就行了.
2009-07-17 10:24:16
-
这个要看你的楼层设置是否与柱表标高一致,如果一致,直接在各层建立构件画图,没问题,如果不一致,就要修改柱标高,这样软件才会正确计算
2009-07-17 11:11:51
-
例如在同一层的编号相同的框架柱KZ1共5个,纵筋都相同,其中3个箍筋全长加密,2个分加密和不加密,请问应该怎么调整?谢谢!
-
问题补充:是同一根柱子截面不同。-2.7~-1.3是800*800的截面10C18,-1.3~0是600*400的截面,6C18的钢筋
-
我在汇总计算时出现一个窗口,说什么柱子“标高重叠”是什么意思啊?谢谢!问题补充:我把“定义构件”里的标高和柱高都恢复到了默认值,可还是出现这个情况!劳烦高手指教!急!
-
如果连接桩承台的连系梁下标高和承台下标高是一样的,那么它还是JLL吗?那他的配筋怎么办,图集上讲的是和承台上标高一样,求大神指导
-
请教一下同仁;柱的截面尺寸变截面(下大上小,下是在500*600,上是500*400),上下的钢筋规格也不一样(下是12根20,上是8根18),在GGJ10.0中怎样标柱呢?节点的锚固怎样设计呢?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看