lqh666 2009-07-17 14:56:20 | 陕西省 计价软件GBQ4.0 | 1083查看 3回答
关于套定额的问题
在陕西02J0中楼60中 1.6-10厚铺地砖。干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.防水 4.60厚细石砼随打随抹平 5.6 。保温 7.20厚水泥砂浆找平层 8.水泥浆一道 9.现浇钢筋砼楼板随打随抹光。 现在面层不用做了。 那么请问1.第9条用不用套定额(请告诉原因,我们认为不套但是施工单位说要套) 2.面层不做了那第二条还要套定额吗?(贴地砖里包括了20厚的水泥砂浆) 那么是不是我现在要套10厚的水泥砂浆找平。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.第9条不用套定额。因为在现浇板里混凝土的量及模板的量都已给了,其工艺要求板在浇完混凝土后表面必须达到一定的平整度。此属无理要求。 2.面层不做了第二条也不用套定额。但60厚细石砼随打随抹平,除了要套60厚细石砼外,还要给5mm的随打随抹光。
2009-07-17 15:21:16
-
现浇钢筋砼楼板随打随抹光是在浇楼板进行的工序,不用套定额,地面不做面层,如果没做结合层就不用套30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,如果面层地面与下面防水层等施工工序是不同施工单位施工,防水层上应该要做保护层
2009-07-17 15:13:51
-
1.楼60的第9条是:现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,随打随抹光 因此,随打随抹光是对预制楼板讲的,现浇钢筋混凝土楼板不用套定额。 2.不做地砖面层后,裸露的防水层上,按道理应该做保护层,是否做,做多厚,应该由甲乙双方进行协商确定。一般情况,如果工期较长,就应该做10-20厚保护层。套用8-21换算即可。
2009-07-17 18:42:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看