Forever686 2022-03-21 14:48:07 | 广东省 安装 | 3093查看 1回答
消防风机控制箱接线
请问如图:1、接防火阀的这组线是每个阀都要接到吗?2、控制箱面板按钮就是指控制箱上的启停按钮吗?3、接消防手动控制线是不是就是接至消防控制室?4、接消防输入输出模块是不是就是接至风机的控制模块处。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、接防火阀的这组线是每个阀都要接到
2、控制箱面板按钮就是指控制箱上的启停按钮
3、接消防手动控制线是就是接至消防控制室
4、接消防输入输出模块是就是接至风机的控制模块处。
2022-03-21 14:54:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看