• 墙水平水平钢筋端部暗柱节点,什么时候选节点一什么时候选节点二,软件默认是节点一,

    端部暗柱

    2022-03-22 11:37:54 补充

    因为水平筋用的是c8的,但墙是200厚,如果按10d计算,中间就会出现40厚的空缺,这是否满足安全要求

    2022-03-22 11:44:32 补充

    我们现场做法是第二种,但我找不出依据,为什么要用第二种

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果图纸上有节点画出来那就选择对应节点,如果没有就按默认就可以。