fhx854160 2009-07-17 18:04:58 | 山西省 其他专业 | 497查看 5回答
剪力墙里面的连梁一般都是几根钢筋?
我的图纸上面的连梁是标注的是两根主筋,箍筋标注的是A8@100,那这个箍筋是几支箍呢?一支箍吗?还有就是一般剪力墙里的连梁是几根主筋?有四根的吗?那要是四根是不是就是两支箍?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不会,最少也是4根。 箍筋时2肢箍
2009-07-17 18:08:17
-
回答:看你表述的连梁配筋,应该存在问题,最好咨询设计公司给以明确解释。这样才放心。
2009-07-17 19:34:32
-
你计算一下梁顶位置是不是有墙的两根水平筋,有时图纸是不清楚的
2009-07-17 20:26:35
-
答:连梁的主筋最少是上部两根,下部两根,箍筋至少是2支箍。
2009-07-17 18:08:24
-
没错至少应该有4根,箍筋是双肢箍
2009-07-17 18:51:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看