• 剪力墙水平分布筋深入暗柱中,箍筋应如何设置

    相关设置按下图的文字描述已设置,但是暗柱箍筋计算后@200,没变成400,应如何设置 谢谢

    附加箍筋剪力墙水平分布筋深入暗柱

    分布筋暗柱箍筋@200,应为@400

    答疑解惑剪力墙钢筋隔一代一已设置

    广联达服务新干线暗柱大样箍筋及附加箍筋已设置

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    附加箍筋

    分布筋


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    修改暗柱箍筋间距就行了