51luoluo 2009-07-17 22:10:06 | 湖北省 其他专业 | 1517查看 9回答
软件里马凳筋的根数是怎么算的啊?、
我一块3*3m的板,马凳筋是2号的12B1000 1、四面只布置上负筋,软件算出来8根 2、只在板的两面布置上负筋,软件算出来6根 2、我把负筋删了,布置双层双向的分布筋,算出来是10根 这根数到底怎么算的啊?问题补充:马凳筋型号是二号,信息是B12@1000
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以用手工测算一下, 我测算的结果是广联达在计算马镫筋的结果比实际用量大, 板边他也计算马镫筋,是不正确的。 按照图纸信息,调大间距,可以解决这个问题
2009-07-17 23:30:36
-
一般情况下选择一型。
2009-07-18 06:19:45
-
根据实际设置布置.
2009-07-18 08:02:02
-
一般是一平方米为1个,
2009-07-18 08:23:13
-
马登筋是支持板的上部受力筋的,负筋是不用马登筋的,按设计图纸定义好再布置应该是没问题的。
2009-07-18 09:04:20
-
一般是一个平方一个
2009-07-18 11:25:29
-
软件根本就没计算马蹬筋。
2009-07-18 09:53:07
-
软件里马凳筋的根数是按照1000×1000间距布置的,成梅花型,如果负筋一边靠支座,则只需定义另一边的马蹬筋就可以了,板负筋的马蹬筋在负筋属性定义中设置,设置负筋、分布筋下马凳筋的排数,可以为0,双边标注负筋两边的马镫筋排数不一致时,用“/”隔开,如1/2表示负筋左/右的马蹬筋排数,在GGJ10.0中定义马蹬筋信息时需要注意一点(往往容易被忽略):即在板“属性编辑”中定义好马蹬筋信息,马蹬筋计算要调整为“向下取整+1”较为准确(附图),这是某GGJ10.0钢筋软件教材中特别提示的,在板的两面布置上负筋则马凳筋的计算根数为3000/1000*2=6根,四面都布置上负筋则在两侧负筋中间各加一个,共8根,当板为双层双向钢筋时,除边上计算外,板中间也是要计算的8+1+1=10根(软件中马凳筋数量计算默认是向上取整+1),在软件里了也可以直接输入马凳筋的根数如图二
2009-07-18 00:12:32
-
一个平方一个马凳筋
2009-07-18 00:38:09
-
板负筋在定义构件里,有个马凳筋的排数设置,这个设置跟板定义构件里的马凳筋设置有什么关系吗?问题补充:那1楼的意思是在板负筋里就不用设置了吗?那个排数就不用设置了吗?如果设置了的话就是重复了?
-
马凳筋信息是怎样确定出来的 比如说C9@1000*1000是怎么确定出来的。 还有就是现浇板中的信息要怎么修改。问题补充:我主要想知道1000*1000怎么出来的
-
请问附加箍筋和吊筋是怎么设置的,是不是有吊筋的地方必须有附加箍筋啊,根数怎么确定啊b
请问附加箍筋和吊筋是怎么设置的,是不是有吊筋的地方必须有附加箍筋啊,根数怎么确定啊问题补充:如果图纸上只画了吊筋还用不用算附加箍筋啊
-
在承台说明中,承台顶面筋与底面筋间设B16-1000*1000和马凳筋,我不知道在软件中哪里设置这种构件,请高手指点,谢谢!问题补充:承台属性-其它属性-其它钢筋里还需要输入钢筋图形,不知道该怎么输?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看