大葱 2009-07-17 23:32:00 | 辽宁省 其他专业 | 912查看 6回答
箍筋长度计算的问题
400*400的柱,保护层30,b25纵筋,a10的四肢箍,汇总计算后,编辑钢筋查看公式如下,请问四肢箍里面的小箍筋的宽怎么会是88呢,应该是130才对啊,设置也是默认的,公式里为什么除以5呢?问题补充:我的角筋、B、H边一侧中部筋都是空的啊 肢数 4*4 公式里却除以5
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳四肢箍里面的小箍筋计算公式:(B-2*bhc-d)/5*1+d,是柱B边为6根纵筋时的计算公式;(B-2*bhc-d)/3*1+d,是柱B边为4根纵筋时的计算公式(见附图一),你检查一下在输入柱纵筋时B边和H边输入的钢筋多了,软件中要求的是只输入B边和H边单边的钢筋(不含角部筋),而不是B边双边或H边双边的钢筋(如最后一张图),你对比一下我传上来的图二和图三就知道了, 只要你柱纵筋根数是12根,不论是在全部角筋中输入还是按B边H边方式输入,箍筋的计算公式是(B-2*bhc-d)/3*1+d,柱纵筋根数超过12根,则箍筋的计算公式就变了
2009-07-18 02:25:12
-
软件默认的没错,就告诉你一个手工算法吧结果和软件一样,(400-30*2-25*4)除以3+25*2
2009-07-18 08:32:50
-
软件黙认的公式是没错的,你看一看这根柱的属性,是否B边的钢筋根数有问题。
2009-07-18 08:57:44
-
肯定是B边上的主筋根数有问题,在属性栏检查一下。
2009-07-18 11:57:36
-
你的描述完全正确的b边长度计算(B-2*bhc-d)/3*1+d 为什么这样(B-2*bhc-d)/5*1+d, 仔细再看一下柱的属性!
2009-07-18 00:13:27
-
应该是是主筋根数的问题,调整一下即可。
2009-07-18 09:30:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看