• 构造柱砼工程量是如何计算的?

    钢筋软件导入图形软件后,计算后。工程标准层楼高为2.9m,构造柱200*400mm,构造柱的计算规则截面*柱高。应该是0.2*0.4*2.9=0.232。但软件计算出来的体积为0.2立米,计算高度-梁高(400)为2.5m。 0.2*0.4*2.5=0.2立方。这个结果对吗?还是软件设置的问题?

    问题补充:工程为框剪结构

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是软件互相扣减设置的问题,如果你是框架结构,在二次结构砌体间加的构造柱计算是没问题的,因为二次结构是在框架完工后后加的构造柱,所以要扣减梁高400,但没有计算构造柱马牙差工程量,在软件定义属性是由专门的马牙差设置项应该是设置的。 根据你说的层高判断应该是砖混结构,砖混结构构造柱高度应该算到板顶处不应该算到梁底,可以查看计算设置柱高的规定是否设置正确,同样如果真是砖混结构也应该增加马牙差。

    2009-07-18 11:53:43 

  • 软件是按框架结构来考虑的,如果是砖混结构,需要把梁的类别修改为圈梁,这样就与计算规则一致了。梁的模板套做法时要记得增加梁底的面积,因为圈梁是不计算底模的。

    2009-07-18 11:41:51 

  • 你计算的不对的 如果你计算的对 那就是你布置的不对

    2009-07-18 11:35:05 

  • 软件是对的,它扣除了梁高,属柱扣梁,要想梁扣柱重新设置一下就可以了,总之不会重复,总量是对的。

    2009-07-20 17:24:17 

  • 是不是上边与梁相交扣减了。

    2009-07-18 11:09:41 

  • 查看一下是什么梁,是否与计算规则计算的工程量一样 在8.0中构造柱的工程量软件扣减了非圈梁的体积部分

    2009-07-18 11:11:30 

  • 没有错,就是0.2*0.4*2.5=0.2立方,构造柱是二次结构,柱高按全高扣除与其相交的钢筋混凝土梁、板的高度计算。

    2009-07-18 11:21:19 