fack1881 2009-07-18 11:56:09 | 江苏省 其他专业 | 887查看 3回答
请问什么是后浇带?
请问什么是后浇带? 它一般放在什么位置?什么时候需要配置后浇带?它的宽度有什么要求吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳后浇带是为防止不均匀沉降而设置的,一般在800到1000宽,板、梁、墙都会有,一般是一条直线,遇到任何混凝土构件都要留出来,带主题完工后在二次浇灌,所以叫后浇带。 后浇带的留置一定要严格按照图纸的标注位置留置,不得随意移动。
2009-07-18 12:11:20
-
为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。 设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素;后浇带部位的混凝土强度等级须比原结构提高一级。 参见下图
2009-07-18 13:32:24
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看