妮妮 2009-07-18 11:59:41 | 河南省 其他专业 | 250查看 2回答
住宅楼外墙保温应该套什么子母?可以换算吗?
外墙面及外包温抹灰体系做法如下: 1. 15厚1:3水泥砂浆基层 2. 粘结砂浆层,挤塑板双面界面剂,挤塑板25MM后,镀锌铁丝网(1.0*12*12),锚固件(机械固定,M2不少于九个点),镀锌角铁托架(每层设置,线条处由线条代替),抹灰抗裂砂浆层。问题补充:河南定额应套那个具体子母,因为10分部有,11分部有补充的定额,我现在分不清到底套那个部分了,谢谢老师给我指点。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以套用墙体保温的定额子目,主材按照实际价格计取;角钢托架可以套用金属结构工程的定额子目 套一个相近的就可以
2009-07-18 12:09:07
-
定额子目较多,可以套用最近似的定额子目,差异部分再换算。
2009-07-18 13:21:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看